南充零距离论坛

 找回密码
 注册
搜索

版块导航

≡南充生活≡
果城茶馆吃喝玩乐南充楼市装修家居南充妈妈圈南充汽车
≡商务频道≡
人才招聘
查看: 3659|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

一个房子的三个水龙头,出水量大相径庭,有谁遇到过这...

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-1-3 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自四川

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

快收尾的房子出现了一个恼人的问题, 
周日安装水龙头,分别有淋浴龙头,厨房龙头和洗衣机龙头。 
但是三个龙头的出水量大相径庭。 
洗衣机龙头虽然离门口最远,但是出水量很大, 
淋浴龙头水量就小多了,厨房龙头的水量小得可怜,连热水器也带不起来。。。 

水电师傅说不知道什么原因,让我们安装增压泵。 
咨询了增压泵商家后,老板说如果在一个房子里面,一般不会出现这种出水量差异很大的情况,可能是水管出问题了。 

百度一下有以下三种可能: 
1.可能是热熔接头处过热熔接造成塑料管接头内部被塑料封堵,造成接头处内径变小,引起水流变小。 
2.可能是管路里有空气排不出去所致,把最末端的接头打开多放放水将空气排出就好了。 
3.也可能是管路中有杂物。


不知道属于上述哪种,有谁遇到过吗?

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-1-3 17:12:09 | 只看该作者 | 来自四川
当时没调压吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-1-3 17:14:53 | 只看该作者 | 来自四川
楼主可以把龙头取下来放水看看,如果是正常的,那就是龙头的问题,不正常的话就是水管的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南充零距离 ( 蜀ICP备11024580号 )