南充零距离论坛

标题: 求助!!家里的照明线路经常跳闸!深受其扰!请教可能的原因 [打印本页]

作者: 心碎的离别    时间: 2018-12-4 15:43
标题: 求助!!家里的照明线路经常跳闸!深受其扰!请教可能的原因
零距离论坛里热心博学的网友多,家里最近饱受困扰,特地求助!!问题如下:家里一路照明回路频繁跳闸,空气开关推上去后几分钟内就跳掉了,该回路上仅接有主卧、书房和衣帽间三个房间照明灯具,电流应该不大的啊。。。
后来开始怀疑空气开关问题,可更换了三个开关,电流已到40安培后,还是没有改观,严重影响生活!!
到底是咋回事呢?感谢各位好心人帮助!


作者: 缺少社会的毒打    时间: 2018-12-4 15:45
跳闸一般是空气开关或者漏电保护器吧,一接就跳可能是漏电保护器,电器漏电或者零地线接反了。
作者: 南充观察    时间: 2018-12-4 15:46
这应该不是空开的问题,我怀疑是哪里的线没有接好,碰到了。找电工过来把这一路线检查一遍。
作者: 刮风下雨了    时间: 2018-12-4 15:47
建议楼主可以先将家中的所有电器插头拔掉,然后逐个测试,包括开关,一个个的测试,如果确定家里不是因为超负荷,那最大的可能就是某个电器有接地现象,逐个的测试,然后进行故障排除,如果还是查不出来,就找专业的电工上门来检测
作者: 心碎的离别    时间: 2018-12-4 16:59
好的,谢谢各位帮忙解答